|
金属板吊顶验收规范
楼主
来源:jiajiezhu@jiajiezhu 5/28/2012 5:39:00 PM
本文适用各种金属板(条形板、方板、格栅)吊顶工程。 检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总数的20%。 (1)保证项目 金属板的吊顶基底工程必须符合基底工程有关规定。 吊顶用金属板的材质、品种、规格、颜色及吊顶的造型尺寸,必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。 金属板与龙骨连接必须牢固可靠,不得松动变形。 设备口、灯具的位置应布局合理,按条、块分格对称,美观。套割尺寸准确边缘整齐,不露缝。排列顺直、方正。 检验方法:观察、手扳、尺量检查。 (2)基本项目 金属板的安装质量应符合以下规定: 合格:板面起拱度准确;表面平整;接缝、接口严密;板缝顺直,无明显错台错位,宽窄均匀;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确。 优良:板面起拱度准确;表面平整;接缝、接口严密;条形板接口位置排列错开有序,板缝顺直,无错台错位,宽窄一致;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确,拼缝严密异形板排放位置合理、美观。 金属板表面应符合以下规定: 合格:表面整洁,无翘角、碰伤,镀膜完好无划痕,无明显色差。 优良:表面整洁,无翘曲、碰伤,镀膜完好无划痕,颜色协调一致、美观。 检验方法:观察、拉线、尺量检查。 纸面石膏板、木质胶合板吊顶验收规范 本节适用于纸面石膏板、木质胶合板吊顶。 检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总数的20%。 (1) 保证项目 罩面板的材质、品种、规格、及吊顶造形的基层构造、固定方法,必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。 轻钢龙骨或木龙骨架的安装必须符合本标准第二章有关规定。木质龙骨、胶合板必须按有关规定进行防火阻燃处理。 罩面板与龙骨连接必须紧密、牢固。 设备口、灯具位置的设置必须按板块分格对称,布局合理;开口边缘整齐,护口严密不露缝。排列横竖顺直、整齐、美观。 检验方法:观察、尺量、手扳检查 (2)基本项目 罩面板的表面质量应符合以下规定: 合格:表面平整、起拱正确,颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,无外露钉帽。 优良:表面平整、起拱准确、颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,自攻螺丝排列均匀,无外露钉帽、无开裂。 罩面板的接缝、压条质量应符合以下规定: 合格:接缝位于龙骨上宽窄均匀、压条顺直,无翘曲,光滑通顺,接缝严密,无透漏。阴阳角收边方正。 优良:接缝位于龙骨上均匀一致,压条顺直,宽窄一致,无翘曲,光滑、通顺平直,接缝严密,无透漏,阴阳角收边方正。 有造形要求的应符合以下规定: 合格:造形尺寸及位置正确,收口严密平整。 优良:造型尺寸及位置准确,收口严密平整,曲线流畅,美观。 检验方法:观察、尺量检查。 纤维类块材饰面板吊顶验收规范 本节适用于玻璃纤维,矿棉纤维,木质纤维等块材饰面板的吊顶工程。 检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总数的20%。 (1)保证项目 纤维类块材饰面板的品种、规格、质量、颜色、图案、防潮、防火性能以及吊顶的造形、基层构造、固定方法必须符合设计要求。 骨架或基底安装的牢固性必须符合本标准第二章有关规定。 设备口、灯具的位置必须按板块、图案、分格对称,布局合理。开口边缘整齐,护口严密,不露缝。排列横竖均匀、顺直、整齐、协调美观。受风压的吊顶板必须做固定处理。 检验方法:观察、拉线、手扳、尺量检查、检验产品合格证书。 (2)基本项目 纤维类块材饰面板安装质量应符合以下规定: 合格:表面平整、洁净、无污染。边缘切割整齐,无损伤、缺棱掉角,色泽均匀。 优良:表面平整、洁净,无污染。边缘切割整齐一致,无划伤、缺棱、掉角,色泽一致,美观。 检验方法:观察检查。 纤维类块材饰面的板缝、压条质量应符合以下规定: 明龙骨: 合格:龙骨顺直,接缝严密;收口条割向正确,拼缝无明显错台错位。无划痕、碰伤,色泽均匀。 优良:龙骨顺直,接缝严密、平直;收口条割向准确,无缝隙,无错台错位,无划痕、麻点、凹坑,色泽一致,美观。 合格:纵横向板缝顺直、方正,无明显错台错位,收口收边顺直,板缝宽窄协调均匀。 优良:纵横向板缝顺直、方正,无错台错位,收口收边顺直,板缝宽窄均匀一致。 纤维类块材饰面板拼花质量应符合以下规定: 合格:图案位置方向正确,拼缝与图案花纹基本吻合平顺,非整块板图案选用要适宜,收口收边严密平顺。 优良:图案位置方向准确、端正,拼缝与图案花纹吻合严密平顺,非整块板图案选用要适宜美观,收口收边严密、平顺、方正。 检验方法:观察、尺量检查。 花栅吊顶验收规范 本节适用于花栅吊顶。 检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总数的20%。 (1) 保证项目 花栅的品种、规格、材质、成形尺寸、组装固定方法、颜色、花型图案必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。 花栅的防火、防潮、防锈必须符合设计和有关规定的要求。 花栅龙骨、吊件等基底必须符合本标准第二章有关规定。 检验方法:观察、尺量、手扳检查,检验施工验收记录和产品合格证书。 (2)基本项目 花栅表面质量应符合以下规定: 合格:表面平整、颜色均匀,镀膜或漆膜完整,无划痕、碰伤,无污染。 优良:表面平整,颜色均匀一致,色泽光亮、洁净。镀膜或漆膜完整,无划痕,无污染,细腻光洁。 花栅组装应符合以下规定: 合格:组装牢固、方正,角度方向一致;表面平整,无翘曲;接口严密无明显错台错位,纵横向顺直,收边方正。 优良:组装牢固、方正,角度方向一致;表面平整,无翘曲;接口严密,无错台错位,纵横向顺直,美观。 检验方法:观察、尺量、手扳检查。 玻璃吊顶验收规范 本节适用于玻璃吊顶。 检查数量:观感普察,允许偏差项目随机抽查总数的20%。 (1) 保证项目 龙骨、框架的品种、规格、色彩、造形、固定方法、安装位置必须符合设计和本标准第二章的有关规定和要求,确保牢固安全可靠。 龙骨、框架必须按有关规定做防火、防腐、防锈等处理,玻璃密封条、挤压严密,密封膏的耐候性、粘结性必须符合国家现行的有关标准规定,保证使用要求,排列顺直均匀有序。 玻璃的品种、规格、色彩、图案、固定方法必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 玻璃安装应做软连接,安装必须牢固,玻璃与槽口搭接尺寸合理,满足安全要求,槽口处的嵌条和玻璃及框粘接牢固,填充密实。 检验方法:观察、手扳、尺量检查,检查产品合格证书和施工验收记录。 (2)基本项目 玻璃吊顶表面质量应符合以下规定: 合格:玻璃色彩、花纹符合设计要求,镀膜面朝向正确。表面花纹整齐,图案排列有序,洁净。镀膜完整,无划伤,无污染。 优良:玻璃色彩、花纹符合设计要求,镀膜面朝向正确。表面花纹整齐,图案排列美观,洁净光亮,镀膜完整,无划痕,无污染,周边无损伤。 玻璃安装的嵌口、压条、垫层质量应符合以下规定: 合格:玻璃嵌缝缝隙均匀,填充密实。槽口的压条、垫层、嵌条与玻璃结合严密,宽窄均匀,裁口割向正确,边缘齐平。金属压条镀膜完整,木压条漆膜平滑洁净。 优良:玻璃嵌缝缝隙均匀一致,填充密实饱满,无外溢污染。槽口的压条、垫层、嵌条与玻璃结合严密,宽窄一致。 裁口割向准确,边缘齐平,接口吻合严密平整。金属压条镀膜完整无划痕,木压条漆膜平滑、洁净、美观。 压花玻璃、图案玻璃的花型图案拼装应符合以下规定: 合格:颜色均匀协调,图案拼接吻合,接缝严密。 优良:颜色均匀一致,图案拼接通顺、吻合、美观,接缝严密。
|